Плавний пуск для HVAC системи 37 кВт
|
|
| wildstrawberryteam | Дата: Воскресенье, 02.11.2025, 13:10 | Сообщение # 1 |
|
-
Сообщений: 257
Статус: Offline
| Привіт. Маю чиллер 37 кВт, запускається напряму – вибиває автомати. Який soft starter краще для HVAC? Є вимоги до енергоефективності.
|
| |
| |
| kvoronina647 | Дата: Воскресенье, 02.11.2025, 16:37 | Сообщение # 2 |
|
-
Сообщений: 228
Статус: Offline
| Для 37 кВт беріть 75 А. ABB PSTX72-105 або Motortronics VMX-Agility мають режим energy save і байпас. Пусковий струм падає до 2,5 In, мережа не просідає. Є Modbus для BMS. В LIMKENG є спеціалізовані моделі, можна купити пристрій плавного пуску з сертифікатами. Я ставив PSTX на чиллер – економія 8 % на пускових втратах.
|
| |
| |